Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: 1
Приобрел дополнительную Внешнюю батареяю для ИБП Powerware 9125 (5125). Подключил по инструкции, но время работы не увеличилось. Что делать?
 
ИБП Powerware 9125 (PW 9125 или PW9125) приходит с завода с установкой, что батарея у него только внутренняя. При установке внешних батарей (PW9125 BAT 1000 EBM24, PW9125 BAT 2000 EBM48, PW9125 BAT 3000 EBM72, PW9125 BAT 5000/6000 EBM240) к ИБП Powerware 9125, их надо "прописать", иначе ИБП и программное обеспечение не будут правильно показывать время
Часто спрашивают, как это сделать. Вот инструкция в форме вопросов - ответов:

- Приобрел дополнительную АКБ для 9125. Подключил по инструкции, но время работы не увеличилось. Что делать? Необходимо "сообщить" ИБП, что Вы установили дополнительный батарейный модуль. Для этого Вам необходимо:
1. Соединить ИБП с компьютером через COM порт (RS232). Если у Вас только один слот и в нем установлен WEB/SNМP адаптер, то Вам необходимо вытащить его и вместо него вставить COM адаптер, который шел вместе с ИБП и подсоединиться через него к компьютеру.
2. Взять диск с ПО, который шел вместе ИБП и из папки "Диск":HardwareUPSToolsConfigurationToolsERMConfigurator запустить программу ERM Configurator. С помощью которой можно будет указать ИБП число дополнительных батарейных модулей.

- Как настроить программу ERM конфигуратор для установки дополнительных батарейных модулей?
Настройка программы:
1. подсоединить ИБП к компьютеру через COM порт (только). Перезагрузиться.
2. Установить программу ERM Configurator
3. Запустить ее.
4. Нажать кнопку Port и установить скорость 9600
5. Нажать Connect
6. Нажать ERM и выставить необходимое количество дополнительных батарей.

- Мы Установили программу ERMConfigurator. Однако при попытке соединения с ИБП программа пишет сообщение "No UPS found".
Скорее всего проблема в том, что у Вас занят com - порт компьютера какой-то другой программой, велика вероятность, что это LanSafe. Если LanSafe установлен, то для конфигурирования ИБП Вам придется временно удалить эту программу.
Сроки проведения гарантийного ремонта ИБП
 
"Сроки проведения гарантийного ремонта:
...
При условии отсутствия необходимых комплектующих на складе Сервисного
Центра, не более 48 часов с момента получения необходимых комплектующих
на склад Сервисного центра, но не более одного месяца (за исключением
случаев с форс мажорными обстоятельствами, как то: стихийные бедствия,
гражданская война, таможня РФ и т. д.) в целом."
UPS!!! - подумал Штирлиц
 
Штирлиц шел по улице и вдруг ему на голову упал источник бесперебойного
питания.
- UPS!!! - подумал Штирлиц...
Эвакуация
 
Почему-то никто еще не прислал историю про эвакуацию в первый день
Комтека целого павильона из-за "бомбы". Бомбой оказался украденный
UPS, выброшенный (видимо, вору тяжко было его тащить) в урну.  
UPS, лишенный питания, жалобно пищал и мигал зеленым глазом.
Охрана вызвала саперов...
Измерения UPS
 
По роду своей деятельности мне приходится обслуживать вычислительные
сети и целую кучу всякого сетевого барахла, в том числе и UPS (если
кто не знает это источник бесперебойного питания), с помощью специального
софта он может постоянно вести "журнал" состояния напряжения в сети
питания и при необходимости корректно "закрывать" сервер.
А теперь собственно сама история:
На одной из наших клиентских фирм постоянно проблемы с напряжением
вследствие чего, сервер ЛВС частенько закрывается, а потом опять
загружается. В log-журнале UPS фигурирует броски напряжения от 3 до 320
Вольт. Я об этом регулярно оповещаю руководство той фирмы и вот,
наконец, меня удостоил разговором их главный инженер:
- Такого напряжения как вы указываете в ваших служебных записках
быть в сети не может!!!
- Нет может, - и подаю распечатку log-файла.
- Нет не может, это просто не правильно проведено измерение.
- Так это же не я измеряю, а UPS.
- Так вот, чтобы у нас не было испорченого телефона, вы приходите
вместе с этим Упээсом, пусть он сам мне расскажет как он измерял.
Распайка кабеля к ИБП/UPS Prestige, PW9110, PW9120, PW9150 Best Power и т.д.
 
Нужны распайки кабелей RS-232 для сабжевых УПСОВ
Страницы: 1