Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: 1
совместимы ли аккумуляторные батареи с разной емкостью?
 
Андрей, не рекомендуется устанавливать параллельно АКБ с разной емкостью (например, 7Ah и 24Ah).
Количество внешних батарей для 9120 2000ВА
 
1. Можно подключить. Увеличится время зарядки (немного, по сравнению с 2мя доп. блоками батарей). Возможно, потребуется прописать блоки в "мозгах" ИБП для корректного расчета времени автономной работы (через дисплей... либо через внешний софт)
2. В режиме High Efficiency нет времени перехода (по данным производителя, 0 ms)
PW9120 battery faild
 
2 Степан
Напряжение на батареях во время их тестирования. Напряжение просело ниже определенного значения - test fail, battery fail.
Сроки проведения гарантийного ремонта ИБП
 
Опыт подсказывает: все сроки обязательств следует умножить на коэффициент 2,0... )
Нужен ли изолирующий трансформатор после ИБП Powerware 9120 и какой
 
Имхо, проблемы нет... Нет необходимости в трансформаторе ПОСЛЕ ИБП (тем более, on-line ИБП)... А что значит "...нейтрального проводника ни в квартире, ни в доме нет..."?а в скобках тут же указываете - 2хпроводная сеть... Речь, наверно, о защитном заземлении идет (о "земле")? Если ИБП не заземлен - это не есть гут...Заземление - надежное и эффективное средство защиты от помех... и не только
Страницы: 1