Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: Пред. 1 2 3 4 След.
Power Ware 9305 как настроить мониторинг?
 
доброго времени суток!
опешите по подробнее ващи действия?
SNMP карта встроенная или внешняя?
после того как прописали IPишник вы его со своего ПК пингуете?
можно зайти и без этих программок, если конечно вы действительно IPишник прописали, с помощью веб браузера, в адресной строке забиваете IP адрес, это для проверки.
у PowerWare есть универсальная программка для мониторинга своих ИБП называется Eaton intelligent power manager.
Blade UPS, ошибка #192
 
Здравствуйте! сильно не помогу, но - предохранитель сам по себе выйти из строя не может, причина высокие значения тока или напряжения по отношению к номиналу предохранителя. По напряжению они выходят редко - остается ТОК. Это я к тому, что сгоревший предохранитель это СЛЕДСТВИЕ, а вот причину нужно найти, т.е. зачастую замена предохранителя ни чего не дает.
опишите как себя ведет ИБП, разгоняет ли выпрямитель напряжение на DC шине? Может быть запускается инвертор, а на выходе ни чего нет?
ИБП для анимации
 
как правило это розетки  IEC 320 C13 или 19, в комплекте с ИБП будет идти пару штук.
Как подключить лампочки? два варианта
1) "папу" IEC 320 C13 или 19 оставляете так как его будите втыкать в ИБП а "маму" обрезаете и подключаете к патрону на прямую.
2)  "папу" IEC 320 C13 или 19 оставляете так как его будите втыкать в ИБП а "маму" обрезаете и подключаете к сетевому фильтру, желательно с не большим количеством портов для вилок, так как каждый выход рассчитан на определенную нагрузку. а патом уже подключаете с помощью обычных вилок
во втором варианте советую использовать трех разъемный сетевой фильтр, что бы не было соблазна подключить большее количество нагрузки, которое не сможет выдать данный выход.
Там этих выходов будет штук 4-5 или больше в зависимости от модели ИБП, так что подключайте 3 сетевых по три разъема каждый и вот вы можете подключить 9 лампочек.
Удачи!
ИБП для анимации
 
Всем Здравия!
Егор, смотрите, существующая нагрузка это столько, сколько вы будите "кушать" из сети. И сказать невозможно хватит ли ИБП мощностью в 1500 ВА для "кормешки" 6-8 простых лампочек, все упирается в их номинал мощности, поскольку линейка мощностей лампочек велика 60Вт....100Вт и тд. для примера предположим, что вы будите использовать 7 лампочек мощностью 150 Вт, посчитаем - 150*7=1050 Вт. ИБП 1500Ва*0,8=1200Вт. как видите ИБП будет практически забит под завязку. Советую по мощнее!
Это я все к тому что, выбор мощности ИБП напрямую зависит от той нагрузки которую необходимо защитить.
Еще раз повторюсь по модели конкретно не скажу, сейчас множество хороших и не очень бесперебойников, я лишь обращаю ваше внимание на характеристики:
1. Топология On-line
2. VFI
3. Правильный подпор мощности ИБП :!:  

Да в спецификации ИБП должно указываться на чем построен и выпрямитель и ИНВЕРТОР :idea:
ИБП для анимации
 
Здравствуйте!
По модели конкретно не скажу, но пару советов:
1. Приобретайте ИБП с двойным приобразованием "On-line", у таких бесперебойников есть понятие VFI, т.е напряжение и частота на выходе не зависят от входных показателей
2. Измерьте существующую нагрузку, и приобретаите ИБП чья мощность в раза 2 - 2,5 больше существующей, дабы хватило мощей у ИБП для предотвращения больших просадок при переходе на АКБ. Помните номинал мощности у ИБП обозначается в вольт амперах, а вы измерите нагрузку в ваттах, так что не забудьте перевести ВА в Вт
3. качество выходных параметров инвертора лучше когда он построен на IGBT транзисторах, а не на тиристорах
АКБ для PW9340 80-I-N, Требуется замена мертвых АКБ, установлены отдельно на стеллаже. АКБ FIAMM 12 UPS 2200.
 
здравствуйте! смело берите любые VRLA - шные АКБ если хотите то по технологии AGM или гелиевые - не принципиально. желательно взять такого же номинала т.е. 12В 80 А/ч, что бы не пришлось менять ток заряда.
по поводу АКБ CSB - действительно отличные батареи, но насколько я знаю завод после кризиса закрыли. принципе сейчас большая часть АКБ для ИБП производиться в китае так что берите заводской китай, а не кустарного производства и года 3-4 они проходят
Web/snmp адаптор, настройка IP адреса
 
здравствуйте! настройка дело не сложное. Берете кривой пачкорд подключаетесь к SNMP и своему компу. по дэфолту у SNMP IP-шник 192.168.1.2 и маска подсети 255.255.0.0. Если вы не собираетесь мониторить ИБП с корпоративной сети компании то настраиваете свою тачку на адрес 192.168.1.1 маска 255.255.0.0 вот и все теперь можете ее пингануть (cmd) и зайти через любой браузер установленный на вашей тачке, если в браузере настроено выход в интернет через прокси сервер снимите галочку - вот и все!
второй вариант когда вы хотите подключить SNMP к корпоративной сети компании в этом случае берете у системного администратора IP-шник и маску (просите что бы он этот IP-шник прописал на DHCP сервере как статику). Подключаетесь к SNMP как описывалось выше затем находите настройки сети и там в поле IP адреса забиваете выданный сисадмином адрес и про маску не забудьте делаете сохранить - вот и все. а забыл сказать, в настройке сети уберите галочку с DHCP поставьте на STATIC. переведите свою тачку на адрес корпоративной сети. вытащите пачкорд который на прямую соединял SNMP и комп и подключите почкорды от информатических розеток Data. Будут вопросы задавайте!
ИБП Powerware 9120 1500i и внешние АКБ, Подключение внешних АКБ к ИБП.
 
здравствуйте!
Все ограничивается пределом тока заряда АКБ - указанный Вами номинал АКБ данный ИБП не "потянет" скорей всего вылетит либо тиристрные сборки зарядника или плата управления зарядника. Поэтому не стоит так экспериментировать!
по поводу автомобильных АКБ - они работают по другому принципу нежели АКБ VRLA - т.е. они предназначены работают с большими пусковыми токами. из всего этого лучше не стоит их заряжать через данный ИБП.
Для этих автомобильных АКБ возмите выпрямитель и заряжайте при токе 5 Ампер  -  оптимальный ток для зарядки такого номинала.
АБ ИБП 9130
 
здравствуйте товарищи! то что время автономии уменьшиться это даже и не обсуждается, но не в 2 раза, чуть меньше. по поводу опасений 7 амперных аккумов, если они у Вас VRLA -шные, ставьте не бойтесь - единственное время автономии страдает! Для подтверждения выше сказанного скажу, что все производители в том числе и мирового масштаба GE, APC в свои агрегаты втыкают такие АКБ.
POWERWARE 9155, POWERWARE 9155
 
Спасибо, Евгений! Буду иметь в виду!
Страницы: Пред. 1 2 3 4 След.