EATON Powerware 9330g, Требует калибровки DSP
 
Упс, чуть не забыл! еще хотелось бы увидеть значения что он выдает в ИЗМЕРЕНИЯХ (Metering(s))  :idea:
EATON Powerware 9330g, Требует калибровки DSP
 
Здравствуйте!
"Cold Starting the UPS" - это у них запуск от батарей. Только не забудьте отключить обводной байпас!!! и желательно отключить нагрузку!

DSP(Digital Signal Processing) это Цифровая часть управление выпрямителем, это такой "зверь" который управляет IGBT выпрямителя т.е. это платы управления IGBT. Сами понимаете транзистор(любой) не может работать без управления, вот и здесь эта система в нужный момент говорит - откройся, закройся с определенной частотой (например 20 кГЦ). она должна согласовывать работу всех IGBT выпрямителя, так как они работают на одну DC шину!!!
ИБП для анимации
 
Доброго времени суток!
в пункте 2 - поставьте 253, в пункте 3 - 173.
Посмотрел на сайте АРС - http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=surt1000xli информацию про данный ИБП. И там есть такой пункт Выходная частота (синхронизированная с электросетью) 50/60 Гц +/- 3 Гц с регулировкой пользователем +/- 0, 1 :!:  из этого следует что он автоматически выставляет частоту на выходе в зависимости от входа т.е. если это наши сети то он выставит 50 Гц, если это сети где нибудь в Америке то выставит 60 Гц. Но выход он должен по идее корректировать под "ровное" значение, т.е. если на входе частота упала 49,6 он все равно должен догнать ее до 49.9!!! В чем еще заключается сложность в обслуживание ИБП APC в том, что не все настройки можно сделать без спец. программного обеспечения!!!
Allowable Frequency Ranges for UPS Bypass да это настройка для байпаса!

Так Вы, уже подключали лампы? Мерцания ощутимы?
EATON Powerware 9330g, Требует калибровки DSP
 
Доброго времени суток!!!
Честно сказать данную модель не "Юзал", но возможно ходом своей мысли натолкну на искоренение проблемы. Итак, Давай обратимся к сообщениям которые он выводит при включение  Inverter Initialising - Inverter Tripped - Output Under Voltage - Service Required. Скажу сразу, что последующий лог является причиной предыдущего.
Разберемся - Inverter Initialising, судя по этому сообщению в настройках DSP стали быть дефолтовые значения или вообще он не работает!  
Последующие сообщения, как я уже сказал, являются следствие предыдущего т.е. в связи с невозможностью запуска инвертора - инвертор отключен - в связи с этим - значение выходного напряжения мало(по идее там его вообще нет), ну и в связи перечисленных аварий ИБП предлагает провести Сервис (предполагая, что приедут сервисные инженера).

DSP(Digital Signal Processing) это Цифровая часть управление выпрямителем

судя по самотестированию  ИБП "говорит" - отключен инвертор, нужно откалибровать DSP!

Еще один момент, попробуйте запустить ИБП от батарей (предварительно проверив их) без выпрямителя, дабы выяснить какая из частей ИБП не исправна!

О результатах пишите!!!
подбор ИБП
 
Здравствуйте, Сергей! Чью Вы статью прочитали?(укажите пост) переписки нету. - отразите суть проблемы! 97 кВа это действительно очень большая нагрузка, к слову у меня серверная запитана от ИБП 60 кВа там 10 стоек забитыми серваками и акктивками.

Давайте посчитаем из того что есть:
нагрузка с учетом пусковых 21А (21*230=4830ВА) при нормальной работе(после запуска) примерно будет в районе 9 ампер (2,1 кВа).

нужно подобрать ИБП (с запасам)?
Рекомендации почти всех заводов производителей ИБП при нагрузке в 75 % КПД у ИБП СООL!!! Это не говорит что загрузили ИБП на 75% и все больше не льзя, можно конечно но падает КПД.

Так что из приведенных расчетов подбирайте ИБП!

Надеюсь, что помог в решение вопроса!
ИБП для анимации
 
Здравствуйте, Егор!
Поздравляю с приобретением довольно таки не плохого ИБП! если выход у данного ИБП VFI, то напряжение на выходе не будет зависеть от входного значения напряжения.
Поскольку у Вас в данном ИБП имеется встроенный байпас, то Выход с инвертора будет синхронизироваться с байпасом это для того что бы в случае перегрузки или не исправности ИБП он не заметно для пользователя перевел нагрузку на байпас. Если не хотите что бы у вас вообще был задействован байпас - запретите его, но в случае перегрузки сработает защита ИБП и он "опракинет" нагрузку. Сильно данную модель не юзал, да и было это давно не скажу точно можно ли запретить в нем байпас.
что касается вашего скрина - данные пункты касаются:
1 пункт Выходного напряжения - поставьте 230. Последующие 3 пункта настраивают значения в которых возможна работа ИБП на байпас. 2 - 3 пункт это верхний и нижний придел напряжений при котором возможен переход на байпас т.е. если вы оставите так как на скрине эти значения то например при напряжение в 160 вольт ИБП не сможет перейти на байпас. если вы хотите, что бы ИБП как можно реже переходил на байпас то уменьшите этот диапозон. Можете выставить в пункте 2  значение 235(или близкое к ниму). В пункте 3 значение 215 (или близкое к ниму). в и пункте Allowable Frequency Ranges for UPS Bypass выставите значение 49.9 Hz - 50.1 Hz.
Будут вопросы задавайте!
9390 соблюдения подключения фаз
 
здравствуйте!
Лучше конечно же подключить как положено R-S-T, не для красоты же на местах "конекта" к ИБП кабеля наклеены эти буквы.
из опыта - можно подключение сделать S-T-R или T-R-S, но не на всех ИБП.
EATON Powerware 9390, Нужна помощь с работой Автомата АКБ
 
я приношу извинения за данное предложение - CSB батарейки конечно хорошие, но с момента установки минуло 7 лет, а префикса L(long) вы в название АКБ не написали, т.е. они не десятилетки, а обычные рассчитанные сроком службы на 3-5 лет. Бегло прочел ваш пост, но думаю пищу для неких размышлений оно дало.
Насколько помню там стоит не простой АВ а с микриком на который приходит со слота ИБП "управление", а это управление заключается в отключение АВ когда ИБП "считает" что для безопасности работу лучше АКБ отключить.

Получается у Вас 2 варианта причины отключения АВ АКБ
1. Неисправен АВ(вероятность мала, но возможно)
2. ИБП отключает АВ по причине того что ему что то не нравиться. Вот что ему не нравиться могут показать логи. зайдите в меню LCD дисплея ИБП найдите там подпункт logs или history  и там должны быть краткие сообщения что с ним происходило.
EATON Powerware 9390, Нужна помощь с работой Автомата АКБ
 
Здравствуйте!
Вот здесь смотрите - http://www.ups-info.ru/etc/9390.pdf
Обратите внимание на пункта 4.2.2, 4.3, 4,2.3

насколько мне память не изменяет там 40 АКБ по 12 вольт что дает 480 Вольт как ориентировочное значения(а так до 543В), т.е маловато у вас напряжения на DC шину выдают АКБ. Проведите полную проверку АКБ - нагрузочной вилкой или другим прибором предназначенным для проверки АКБ(я пользуюсь - кулоном 12NS)
CSB батарейки конечно хорошие, но с момента установки минуло 7 лет, а префикса L(long) вы в название АКБ не написали, т.е. они не десятилетки, а обычные рассчитанные сроком службы на 3-5 лет.

То что вы описали проблему это хорошо, но это ваши слова, картина была бы полной если бы вы написали лог файл ошибок, так было бы понятно  что не нравиться ИБП.
Power Ware 9305 как настроить мониторинг?
 
Забыл сказать по дефолту логин и пароль SNMP карты- admin. IPшник по дэфолту 192.168.7.18- если конечно до вас там не кто ни чего не менял. И если мне память не изменяет то на Snmp карте есть два дип свича в одном их положение  возможна конфигурация в другом мониторинг? И вообще есть ли у вас Snmp карта?