Здравствуйте, коллеги! Прошу прощения за молчание. За прошедшее время руководство изменило приоритеты, бесперебойник их величествам стал неинтересен, мне был поставлены другие задачи. оправдался надеюсь  :)
По "моей" проблеме. Загвоздка оказалась в двух батареях потерявших ёмкость. Специально зашёл к парням, что решали эту проблему, разузнал всё.  Электрики, на чей баланс перевели агрегаты долго не могли решиться на замену, нет денег, а кто отвечать будет и т.д. и т.п. ....  потом поступило финансирование, после очередной кляузы на их нерасторопноть, и хвала Супермену, батареи поменяли, причём все разом. ИБП заработал, и пребывает в добром здравии уже четыре месяца. Вот такая притча о влиянии администртивного аппарата и манагеров на нормальное течение нашей жизни.

Всем успехов!
Изменено: Виктор Тесликов - 25.05.2013 08:59:29
настройка 9355, проблема с переходом на горсеть
 
Евгений, спасибо большое!
Хоть появилось напрвление движения. Автомат на входе не выбивает. Тут какой то косяк с логикой управляющей.  
Логи снимем, выложу.
настройка 9355, проблема с переходом на горсеть
 
видимо проблема не часто встречающаяся. Но у меня сегодня опять приключилось.
вот и лог по событию

03/29/2012 11:29:57 UPS Circuit Breaker Alarm condition exists
03/29/2012 12:05:38 Low Battery Alarm present
03/29/2012 12:08:58 UPS Battery completely discharged
03/29/2012 12:09:57 UPS output has been turned off
03/29/2012 13:03:15 AC power has been restored
03/29/2012 13:17:52 Date and Time change made by RTC
03/29/2012 13:17:56 ConnectUPS Cold Boot
03/29/2012 13:18:26 Communication with UPS restored
03/29/2012 13:19:39 Turn UPS On command sent

неужели ни у кого не бывало подобного?
настройка 9355, проблема с переходом на горсеть
 
решил дополнить свой вопрос. это лог о том сбое, который и стал причиной головняков


11/24/2011 18:56:31 UPS switched to battery power
11/24/2011 18:56:31 Utility power has failed
11/24/2011 18:56:31 UPS bypass unavailable
11/24/2011 18:56:33 AC power has been restored
01.06.2012 9:21:02 UPS bypass unavailable
01.06.2012 9:21:29 UPS bypass unavailable

01.06.2012 9:21:34 Utility power has failed
01.06.2012 9:22:33 UPS switched to battery power
01.06.2012 9:22:36 UPS Circuit Breaker Alarm condition exists
01.06.2012 9:27:37 UPS Circuit Breaker Alarm condition exists
01.06.2012 9:30:37 UPS Circuit Breaker Alarm condition exists
01.06.2012 10:02:57 Low Battery Alarm present
01.06.2012 10:09:13 UPS Battery completely discharged
01.06.2012 10:10:11 UPS output has been turned off
01.06.2012 10:12:08 AC power has been restored

снял его утилитой  Powerware MultiVew v 2.1.0
настройка 9355, проблема с переходом на горсеть
 
Здравствуйте!  Есть в работе несколько EATON 9355. На одном из них вдруг выскочил косяк. При пропадании сети  бесперебойник честно переключается на батареи, работает как и нужно, но при появлении напряжения на входе он его не видит и продолжает молотить от батарей.  Документацию читал,  понял что имеется проблема в установках. Опыта большого нет, поэтому чтоб не наделать делов прошу совета. Куда смотреть в первую очередь?   Спасибо  :)