Страницы: 1
RSS
подбор ИБП
 
Добрый день!
Прочел вашу статью по выбору ИБП. Получается слишком большой ИБП нужно ставить.
20 светодиодных светильников пусковой ток 21А! Получается ИБП 97кВА или с запасом 120% (по вашим рекомендациям)- 80кВА.
 
Здравствуйте, Сергей! Чью Вы статью прочитали?(укажите пост) переписки нету. - отразите суть проблемы! 97 кВа это действительно очень большая нагрузка, к слову у меня серверная запитана от ИБП 60 кВа там 10 стоек забитыми серваками и акктивками.

Давайте посчитаем из того что есть:
нагрузка с учетом пусковых 21А (21*230=4830ВА) при нормальной работе(после запуска) примерно будет в районе 9 ампер (2,1 кВа).

нужно подобрать ИБП (с запасам)?
Рекомендации почти всех заводов производителей ИБП при нагрузке в 75 % КПД у ИБП СООL!!! Это не говорит что загрузили ИБП на 75% и все больше не льзя, можно конечно но падает КПД.

Так что из приведенных расчетов подбирайте ИБП!

Надеюсь, что помог в решение вопроса!
 
Кто-нибудь может посоветовать, как практичней обеспечить автономную работу газового котла мощностью 100 ватт на 5 часов. Рассматриваю два варианта: с помощь генератора и с помощью ибп. Какой вариант практичней?
 
В варианте с ибп рассматриваю такой комплектhttp://tok-shop.ru/product/ibp-gazovyh-kotlov-1/ Кто-нибудь может прокометировать данный выбор?
 
Здравствуйте, Михаил.
Для начала - нужно понимать, что время автономии это в полней мере "заслуга" батарей :!:
Т.е. Вам нужно подобрать такой ИБП в котором можно установить столько батарей- имеется ввиду возможность подключения дополнительных паков батарей или что бы ИБП позволял установить батареи большого номинала - характеристики зарядного устройства ИБП.

Что касается генератор или ИБП тут и у того и другого есть свои плюсы и минусы:
у генератора- время автономии не ограничено, только доливай топливо))), но нужно помнить, что генератор не сразу заведется, а если нету АВРа то придется самому физически топать переключать нагрузку в "лице" котла на генератор, а потом при возобновление подачи электропитания придется все проделать снова в обратном порядке(если будет присутствовать АВР то проблем с хождениями не будет), также нужно помнить, что на выходе у дешевых генераторов плавает частота и не всегда капризная нагрузка адекватно работает.
у ИБП - время автономии ограничена возможностью батарей, при пропадание входного электропитания он автоматом переходит на работу от батарей, при возобновление подачи вводного напряжения переходит на работу от выпрямителя. НО Возможно подобрать ИБП на желаемый период автономии.

Что касается конкретной модели, указанной  Вами, честно говоря не пользовался не скажу каковы они в работе, но если поставщик дает год гарантии то почему бы нет. Сразу протестируете его - рубаните ему выход и засеките время, если время автономии устраивает Вас то оставляйте, если нет вернете продавцу.