Страницы: 1
RSS
Blade UPS, ошибка #192
 
после того как было отключение эл.питания
возникла следующая ситуация :вдает ошибку  #192  Fuse Failure.
Помогите пожалуйста ,какой это предохранитель и где он находится.
 
Здравствуйте! сильно не помогу, но - предохранитель сам по себе выйти из строя не может, причина высокие значения тока или напряжения по отношению к номиналу предохранителя. По напряжению они выходят редко - остается ТОК. Это я к тому, что сгоревший предохранитель это СЛЕДСТВИЕ, а вот причину нужно найти, т.е. зачастую замена предохранителя ни чего не дает.
опишите как себя ведет ИБП, разгоняет ли выпрямитель напряжение на DC шине? Может быть запускается инвертор, а на выходе ни чего нет?
Страницы: 1