Страницы: 1 2 След.
RSS
ИБП для анимации
 
Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, модель ИБП. Цель установки - устранить перепады в напряжении при съемке кукольной анимации так, чтобы не было мерцания ламп накаливания от кадра к кадру. Съемка на цифровую зеркальную фотокамеру, делается покадрово, а поскольку лампочки незаметно для глаза всегда мерцают из-за перепада напряжения, то при соединении всех фотографий в видео появляется мерцание в кадре, так как за одну секунду видео пробегает 25 кадров (т.е. отснятых фотографий). Заранее благодарен!
 
Здравствуйте!
По модели конкретно не скажу, но пару советов:
1. Приобретайте ИБП с двойным приобразованием "On-line", у таких бесперебойников есть понятие VFI, т.е напряжение и частота на выходе не зависят от входных показателей
2. Измерьте существующую нагрузку, и приобретаите ИБП чья мощность в раза 2 - 2,5 больше существующей, дабы хватило мощей у ИБП для предотвращения больших просадок при переходе на АКБ. Помните номинал мощности у ИБП обозначается в вольт амперах, а вы измерите нагрузку в ваттах, так что не забудьте перевести ВА в Вт
3. качество выходных параметров инвертора лучше когда он построен на IGBT транзисторах, а не на тиристорах
 
Алексей, спасибо!

По первому пункту все понял.

По второму: даже не знаю, как измерить "существующую нагрузку". Это комната в обычной квартире, в ИБП предполагается включать 6-8 обычных ламп. На одном из форумах по анимации читал, что 1500 VA должно хватить.

По третьему пункту: это как-то особо отмечается в спецификациях ИБП?
 
Здравствуйте!

 Полностью согласен с Алексеем - здесь нужен ИБП топологии он-лайн. Но есть один момент. По умолчанию частота выходного напряжения (инвертор) в определенных пределах синхронизируется с входным напряжением (для без разрывного перехода на байпас). Поэтому, скорее всего, и мерцание лампочек останется, так как инвертор будет повторять частоту входного напряжения.

Выход - выбирая модель ИБП проконсультируйтесь с продавцом, что бы эта функция (синхронизация выходного напряжения со входным) была отключаема.  

Например в ИБП Eaton Powerware серии 9130 эта функция присутствует.
 
Всем Здравия!
Егор, смотрите, существующая нагрузка это столько, сколько вы будите "кушать" из сети. И сказать невозможно хватит ли ИБП мощностью в 1500 ВА для "кормешки" 6-8 простых лампочек, все упирается в их номинал мощности, поскольку линейка мощностей лампочек велика 60Вт....100Вт и тд. для примера предположим, что вы будите использовать 7 лампочек мощностью 150 Вт, посчитаем - 150*7=1050 Вт. ИБП 1500Ва*0,8=1200Вт. как видите ИБП будет практически забит под завязку. Советую по мощнее!
Это я все к тому что, выбор мощности ИБП напрямую зависит от той нагрузки которую необходимо защитить.
Еще раз повторюсь по модели конкретно не скажу, сейчас множество хороших и не очень бесперебойников, я лишь обращаю ваше внимание на характеристики:
1. Топология On-line
2. VFI
3. Правильный подпор мощности ИБП :!:  

Да в спецификации ИБП должно указываться на чем построен и выпрямитель и ИНВЕРТОР :idea:
 
Спасибо вам большое за помощь!
 
У меня остался только один вопрос. На всех фотографиях ИБП, что я видел, входные розетки компьютерные. Как здесь, например:
http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SURT8000RMXLI
Как же тогда подключать лампы?
 
как правило это розетки  IEC 320 C13 или 19, в комплекте с ИБП будет идти пару штук.
Как подключить лампочки? два варианта
1) "папу" IEC 320 C13 или 19 оставляете так как его будите втыкать в ИБП а "маму" обрезаете и подключаете к патрону на прямую.
2)  "папу" IEC 320 C13 или 19 оставляете так как его будите втыкать в ИБП а "маму" обрезаете и подключаете к сетевому фильтру, желательно с не большим количеством портов для вилок, так как каждый выход рассчитан на определенную нагрузку. а патом уже подключаете с помощью обычных вилок
во втором варианте советую использовать трех разъемный сетевой фильтр, что бы не было соблазна подключить большее количество нагрузки, которое не сможет выдать данный выход.
Там этих выходов будет штук 4-5 или больше в зависимости от модели ИБП, так что подключайте 3 сетевых по три разъема каждый и вот вы можете подключить 9 лампочек.
Удачи!
 
Здравствуйте! Приобрел наконец-то ИБП. APC Smart-UPS RT 1000 XL. Все собрал, настроил. Единственно не совсем уверен, как именно отключить функцию синхронизации выходного напряжения со входным.



Правильно ли я понимаю, что в строке Allowable Frequency Ranges for UPS Bypass нужно выставить не автоматику, а напряжение? Опять же какое? Там есть  49.9 Hz - 50.1 Hz и 47.0 Hz - 53.0 Hz.

Других похожих настроек не нашел. И, кстати, сколько выставить Output Voltage для домашнего использования? 220?


Заранее спасибо!
 
Здравствуйте, Егор!
Поздравляю с приобретением довольно таки не плохого ИБП! если выход у данного ИБП VFI, то напряжение на выходе не будет зависеть от входного значения напряжения.
Поскольку у Вас в данном ИБП имеется встроенный байпас, то Выход с инвертора будет синхронизироваться с байпасом это для того что бы в случае перегрузки или не исправности ИБП он не заметно для пользователя перевел нагрузку на байпас. Если не хотите что бы у вас вообще был задействован байпас - запретите его, но в случае перегрузки сработает защита ИБП и он "опракинет" нагрузку. Сильно данную модель не юзал, да и было это давно не скажу точно можно ли запретить в нем байпас.
что касается вашего скрина - данные пункты касаются:
1 пункт Выходного напряжения - поставьте 230. Последующие 3 пункта настраивают значения в которых возможна работа ИБП на байпас. 2 - 3 пункт это верхний и нижний придел напряжений при котором возможен переход на байпас т.е. если вы оставите так как на скрине эти значения то например при напряжение в 160 вольт ИБП не сможет перейти на байпас. если вы хотите, что бы ИБП как можно реже переходил на байпас то уменьшите этот диапозон. Можете выставить в пункте 2  значение 235(или близкое к ниму). В пункте 3 значение 215 (или близкое к ниму). в и пункте Allowable Frequency Ranges for UPS Bypass выставите значение 49.9 Hz - 50.1 Hz.
Будут вопросы задавайте!
Страницы: 1 2 След.