Страницы: 1
RSS
Проблема с Powerware 9120 700VA, Проседание выходного напряжения при переходе на батареи
 
Доброго времени суток

Имееться ИБП PW9120-700VA. Некоторое время назад при отключении электричества нагрузка подключенная к ИБП отключилась,
ИБП выдал ошибку OUTPUT SHORT. Нагрузка на ИБП не превышала 38%. Нагрузка - 1ПК+жк монитор и жк телевизор. После отключения ИБП нормально перезапустился с той же нагрузкой, показал 38%. Принудительно отключил входное напряжение ИБП при переходе на батареи отключился и выдал ошибку OUTPUT SHORT, но не какого каратыша на выходе нет.  При подключении нагрузки в 100вт, и подключении на выход мультиметра было выявлено следующие, проседание выходного напряжения при переходе на батареи до 160 В на несколько секунд. АКБ новые проверены кулоном и нагрузочной вилкой. ИБП перестал выдавать какие либо ошибки - все якобы нормально. Но этого проседания хватает чтобы нагрузка отвалилась.

Далее проверил и заменил следующее:
Заменил микросхемы U5-UC3845N,U4-sg3525, емкости С10, С7,С14, емкости бустера С40,С42
Проверил на работоспособность Q4,5,7,8,21
Все детали рабичии
Ситуация не изменилась, при отключении питания идет кратковременная просадка выходного напряжения.

Подскажите где может быть проблема, что еще можно проверить, или если есть возможность поделитесь схемой.
Может ли такую проблему давать плата управления? Как это проверить?
Страницы: 1
Читают тему