Алексей, спасибо большое за ответ. Только сейчас вот руки дошли до экспериментов. Я отключения байпаса найти не могу, а диапазоны у пункта 2 253-276, а у пункта 3 161-173. Так что рядом их никак не поставить. Также не могу понять, как собственно настроить выходную частоту? Allowable Frequency Ranges for UPS Bypass - тут настройка есть, но это опять же о байпасе?
ИБП для анимации
20.11.2012 16:06:42
|
|
|
|
21.11.2012 07:29:08
Доброго времени суток!
в пункте 2 - поставьте 253, в пункте 3 - 173. Посмотрел на сайте АРС - Allowable Frequency Ranges for UPS Bypass да это настройка для байпаса! Так Вы, уже подключали лампы? Мерцания ощутимы? |
||||
|
|
|||