Страницы: 1
RSS
9390 соблюдения подключения фаз
 
Добрый день.

Проконсультируйте. При переключение с одного источника питания(трансформатора 04kv) на другой,
фазы к ИБП подключаются в определённом порядке или в любом?

Спасибо.
 
Добрый день.

Может непонятно, перефразирую вопрос.

Замеряли порядок подключения фаз у установленного ИБП.
Оказалось, что фазы подключены в обратную сторону
то есть, если подключать двигатель он будет крутится в противоположном направлении.

Это правильное подключение, фазы в любом порядке можно подключать к ИБП ? ? ?

Спасибо.




Цитата
гость пишет:
Добрый день.



Проконсультируйте. При переключение с одного источника питания(трансформатора 04kv) на другой,

фазы к ИБП подключаются в определённом порядке или в любом?



Спасибо.
 
здравствуйте!
Лучше конечно же подключить как положено R-S-T, не для красоты же на местах "конекта" к ИБП кабеля наклеены эти буквы.
из опыта - можно подключение сделать S-T-R или T-R-S, но не на всех ИБП.
Страницы: 1
Читают тему