Здравствуйте!  Есть в работе несколько EATON 9355. На одном из них вдруг выскочил косяк. При пропадании сети  бесперебойник честно переключается на батареи, работает как и нужно, но при появлении напряжения на входе он его не видит и продолжает молотить от батарей.  Документацию читал,  понял что имеется проблема в установках. Опыта большого нет, поэтому чтоб не наделать делов прошу совета. Куда смотреть в первую очередь?   Спасибо  :)
 
решил дополнить свой вопрос. это лог о том сбое, который и стал причиной головняков


11/24/2011 18:56:31 UPS switched to battery power
11/24/2011 18:56:31 Utility power has failed
11/24/2011 18:56:31 UPS bypass unavailable
11/24/2011 18:56:33 AC power has been restored
01.06.2012 9:21:02 UPS bypass unavailable
01.06.2012 9:21:29 UPS bypass unavailable

01.06.2012 9:21:34 Utility power has failed
01.06.2012 9:22:33 UPS switched to battery power
01.06.2012 9:22:36 UPS Circuit Breaker Alarm condition exists
01.06.2012 9:27:37 UPS Circuit Breaker Alarm condition exists
01.06.2012 9:30:37 UPS Circuit Breaker Alarm condition exists
01.06.2012 10:02:57 Low Battery Alarm present
01.06.2012 10:09:13 UPS Battery completely discharged
01.06.2012 10:10:11 UPS output has been turned off
01.06.2012 10:12:08 AC power has been restored

снял его утилитой  Powerware MultiVew v 2.1.0
 
видимо проблема не часто встречающаяся. Но у меня сегодня опять приключилось.
вот и лог по событию

03/29/2012 11:29:57 UPS Circuit Breaker Alarm condition exists
03/29/2012 12:05:38 Low Battery Alarm present
03/29/2012 12:08:58 UPS Battery completely discharged
03/29/2012 12:09:57 UPS output has been turned off
03/29/2012 13:03:15 AC power has been restored
03/29/2012 13:17:52 Date and Time change made by RTC
03/29/2012 13:17:56 ConnectUPS Cold Boot
03/29/2012 13:18:26 Communication with UPS restored
03/29/2012 13:19:39 Turn UPS On command sent

неужели ни у кого не бывало подобного?
 
Здравствуйте, Виктор. Не совсем понятно что происходит. Сообщение  UPS Circuit Breaker Alarm condition exists - означает, что возникла проблема с входным автоматом. Реально его выбивало или это ложное сообщение? Такого, что бы ИБП просто так не возвращался на работу от сети я  не припомню.  Нужно убедиться, что напряжение действительно присутствует. Лог файл лучше списать с самого ИБП, в нем ИБП более четко отображает все происходящие с ним события. А внешнее ПО не всегда корректно это делает.
 
Евгений, спасибо большое!
Хоть появилось напрвление движения. Автомат на входе не выбивает. Тут какой то косяк с логикой управляющей.  
Логи снимем, выложу.